Цитата:
Aleks_, Ну что сказать это жесть)))
Добавлено через 8 минут 53 секунды
А вас нагрузка от проточника под 40 ампер а диф стоит на 25а конечно его будет выбивать, но я уверен что такой номинал выбран из расчёта установленного кабеля и скорей всего это было рассчитано на ёмкостный водонагреватель либо на более слабый проточник, либо кмк там вообще никто ничего не рассчитывал и повесили эту бандуру тупо на кабель идущий к стиральной машине, что видел у людей неоднократно, а потом люди удивляться почему хата сгорела.... И это хорошо если всё же автомат отрубает! А не воткнули туда 32 или 40А
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Aleks_, Вы поймите вот эти эксперименты описанные вами над вашей бабушкой очень конечно интересны, но как у вас сделано это как минимум неправильно и как максимум пожароопасно! На ваш нагреватель должен строго быть отдельный автомат и проложен отдельный кабель по принципу как описал выше, ни один толковый электрик вам не одобрит то что у вас сейчас сделано и радуйтесь что выбивает автомат значит работает правильно.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Единственное что можно сделать в этой ситуации пользоваться водонагревателем на слабой мощности(до устранения вышеописанного) при этом отключив все потребители нагружающие эту линию.
Так а я за что? Нужен толковы электрик...