|
|
|
25.06.2023, 21:25 (21:25) | #1 |
Пользователь
Город: Курск
Touareg NF 3.0 V6TDI
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 132
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Репутация:
19
|
Генератор НФ нет связи.
Генератор на NF crca, две ошибки В моторнике U100800 Диагностический интерфейс шин данныхJ533 опросить память , и в самом 19 блоке U105200 Генератор нет связи . Сам генератор работает , зарядка есть. Кто знает где в левой косе скрутку или спайку провода с генератора искать. По схеме вроде раздваивается где то. Провод на генератор один.
|
03.07.2023, 14:08 (13:08) | #3 |
Новенький
Город: Moscow
Touareg NF 3.0 V6TDI
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 66
Поблагодарил(а): 4
Благодарностей: 12
Репутация:
12
|
у меня те же ошибки. Первая появилась после обновления ПО по всем блокам. Сбрасывается и потом снова появляется.
Вторая с момента покупки авто висит. Суть в том, что по лин кабелю нет связи с генератором, это приводит к тому, что не управляется напряжение реле регулятором, поэтому генератор всегда выдает 14.2В. Ничего плохого в этом нет, снятие нагрузки с генератора было сделано для экологии. Вариантов решения в основном 2 - сам провод (как я смотрел, он идет от генератора по правой стороне, потом под жабо и к блоку предохранителей под капотом справа), либо реле регулятор в генераторе. Обращался в Агранд, сказали проблема в 99% случаев в реле регуляторе. При этом перебирался генератор и меняли реле, но ошибка не ушла. Возможно в проводе проблема. Его тяжело прозвонить, надо разбирать много. Я забил, уже 5 лет так езжу. Если найдешь проблему, напиши решение. |
Поблагодарили: | Гуторов (09.07.2023) |
|
|
|
|